Aus welchem Grund sollte ich mir dann Gedanken über meinen Versicherungsschutz machen müssen?
Meine Einlassungen zu den Versicherungen sind nicht durch hohes Fachwissen begründet.
Es ist mehr die Lebenserfahrung und eine Zertifizierung nach VdS (was die Schadensverhütung einschließt, aber nicht die Versicherung)
Auch wenn die Versicherung zahlen sollte, will ich den Ärger nicht haben.
Dann muss man noch überlegen, ob so etwas "fahrlässig", oder "grob fahrlässig" ist.
Das hängt wiederum davon ab, ob Kenntnis des Problems hat, haben könnte, haben müsste.
In dem Moment wo in der Bedienungsanleitung der Satz steht:
"Stellen sie sicher, dass Ihre Elektroinstallation für den Einsatz des Ladegerätes geeignet ist", wird es mit der Versicherung problematisch.
Und ich bin sehr sicher, dass die da so was reinschreiben.
Die werden da keinen Freibrief geben und sich einer Klagegefahr aussetzen.
Wenn man dann noch eine Solaranlage betreibt und dadurch vom Finanzamt genötigt wurde eine Firma anzumelden, könnte es sogar nötig werden eine regelmäßige Prüfung der Sicherheit durch einen zertifizierten Fachmann durchführen zu lassen.
Bei Fahrlässigkeit zahlen viele Versicherungen noch. Bei grober Fahrlässigkeit im Regelfall nicht mehr.
Es wird grob fahrlässig gehandelt, wenn ein Schaden durch einfache und naheliegende Verhaltensweisen hätte verhindert werden können und diese außer Acht gelassen wurden.
Es kann also durchaus sein, dass ein Elektriker in dem Fall schneller grob fahrlässig handelt, als ein "Normalbürger".
Dann kann man natürlich auch gegen Vorschriften verstoßen, die man einfach nicht kennt (und im Normalfall auch nicht kennen kann).
Da sind dann auch technische Parameter. Darf man 16A noch über 1,5mm2 leinten, oder braucht man schon 2,5mm2.
Wie ist die Verlegeart und die Wärmeableitung? Wie ist die Maximallänge? Um nicht gegen technische Vorschriften zu verstoßen, darf eine 1,5mm2 Leitung bei 16A maximal ca. 18m lang sein. Im besten Fall (Verlegeart). Soweit ich weiß ist 16A auf 1,5mm2 seit geraumer Zeit nicht mehr zulässig. Zudem sichert man die 1,5mm2 Leitungen inzwischen nicht mehr mit 16A, sondern mit 13A ab.
Auch steigt bei 16A die Temperatur in der Leitung, wodurch die Kunststoffe wesentlich schneller altern.
Ich lade übrigens mit 13A und prüfe die Leitung regelmäßig. Auch auf die Temperatur.
Mein Fazit: Trotz guter Installation würde ich bei mir die 16A niemals nutzen.
Die Aufnahmen sind bei 10A und 18 Grad gemacht worden.
Bild ist aus dem Sicherungskasten und zeigt die Verbindung vom Sicherungsautomat zu dem Leistungszähler.