Ein paar Fragen hab ich aber noch:
1. Ich schrieb ja, das ich evtl. in ein paar Jahren meine kleine PV-Anlage erweitern will - doch nun fällt mir ein: Das geht doch wahrscheinlich gar nicht, wenn ich nicht den (seit 4 Jahren bestehenden) Vertrag mit dem EVU gefährden will, der mir ja die 12 cent / kWh für eingespeisten Strom garantiert.
Zusätzliche Solarfläche würde ja das Einspeisevolumen nachträglich deutlich erhöhen und die 12 Cent-Vereinbarung infrage stellen. Kann das einer von Euch bestätigen?2. Kann es in meinem Fall Sinn machen (anstatt einer zusätzlichen Solaranlage) einen Speicher anzuschaffen, der gegebenenfalls die Wallboxladung des BEV unterstützt?
3. Ist die hier mehrfach benannte Lade-Lösung "min+PV" eine Einstellung, die es nur bei OPENWB-Wallboxen gibt?
4. Mein 4,5 Jahre alter WR (Pico 5,5) ist ja noch nicht so "kommunikativ" wie neuere Modelle. Soweit ich verstanden habe, würde ich so etwas wie das EVU Kit v2 von OPENWB zum Auslesen der Werte benötigen. Bin ich bei meinem o.g. Wechselrichter PICO 5,5 automatisch auf Wallbox-Lösungen von OPENWB angewiesen, oder gibt es ähnliche Hardware zum Auslesen auch von anderen Anbietern?
Moin,
zu 1. Wenn du die vorhandene Anlage erweiterst, musst du den dann gültigen (geringeren) Stromtarif für die Einspeisung vom Netzanbieter neu abschließen. Oder eine zweite separate PV Anlage dazu nehmen, die dann den dann gültigen Einspeisetarif hat und deine alte Anlage weiterhin die 12cent.
zu 2. Ob sich das rechnet, muss man sich selbst durchrechnen, da kann ich dir keinen Rat geben.
zu 3. Diese Min+ Einstellung gibt es auch bei der Zappi Wallbox, dort ist es der ECO Mode und lädt immer mindestens mit 1,4kw egal ob Überschuss vorhanden ist. Fehlender Überschuss wird durch Netzstrom ersetzt.
zu 4. Die Zappi arbeitet ohne Probleme mit sämtlichen Wechselrichtern zusammen, da der Überschuss mittels Stromabnehmerklemmen (CT Klemmen) ermittelt wird.