Alles anzeigenHallo Oceanwaves,
was möchtest Du mit der Phasenumschaltung bei Deiner Anlage erreichen?
Da wir fast Nachbarn sind wird Dein PV-Ertrag ähnlich sein wie bei mir.
Wir ernten max 70% der installierten Wp Leistung. Das sind dann bei Dir ca. 3,5kW. Das wiederum bedeutet das einphasiges Laden mit 16A völlig ausreicht.
Läuft Deine Wallbox zweiphasig wirst Du nicht so oft mit PV-Überschuß laden weil Du die 2,8kW nicht erreichst. Kaufst also Strom dazu, kommt natürlich auf Deine Ladesteuerung an.
Da ich meinen Stromzähler sekundengenau abfrage und das auch häufig überwache, weiß ich wovon ich rede
Das hängt ja auch von der Größe der PV ab. Im Frühjahr bekomme ich bei Sonnenschein durchaus mal längere Zeit über 4 kW. 5 kW nur in der Spitze. Aber auch im September habe ich noch längere Zeit mit 3,7 kW (Maximum bei 16A einphasig) geladen. Zudem sind wir am überlegen, die Anlage mit neuen Modulen auszustatten (Repowering, die ursprüngliche Förderung bleibt dabei erhalten). Aktuell sind da 185W-Module drauf. Mit aktuellen Modulen könnten wir gut 10-12 kWp erreichen, da macht eine Umschaltung zwischen ein- und dreiphasig natürlich schon Sinn.