Ladekabel verlängern?

  • In der Norm steht klipp und klar, dass eine Verlängerung nicht zulässig ist. Die CEE16/5 Dose hat eine Verriegelung mit der der Stecker über den Klappdeckel in der Dose festgehalten wird. Unabsichtliches Rausziehen ist nicht möglich. Beim Einstecken des JB an der CEE gibt's keinen Funkenflug.

    Ich gebe dir natürlich recht.


    Aber ich könnte an meiner CEE16 Dose auch eine eingeschaltete Säge einstecken. Dann hätte ich auch meinen Funkenflug. Aber wenn in der Norm ausdrücklich steht, dass es verboten ist, wird es so sein.

  • Ich gebe dir natürlich recht.


    Aber ich könnte an meiner CEE16 Dose auch eine eingeschaltete Säge einstecken. Dann hätte ich auch meinen Funkenflug. Aber wenn in der Norm ausdrücklich steht, dass es verboten ist, wird es so sein.

    Beim Einstecken einer Säge haut es max. die Sicherung vom Anlaufstrom. Beim Abziehen sollte wenig passieren da im Betrieb nicht so viel Strom gezogen wird insbesondere im Leerlauf.

    Typ: ID.3 Pro Performance "tech" 209*10Exp6 kg*m²/s² mit Fahrradträger, 18 Zoll Stahlfelgen (Sommer und Winter), Wärmepumpe, abgeholt 23.12.20

    Farbe: Makena-Türkis Metallic
    Softwarestand: 0783; 30.03.21: 0792; 22.09.21: ID 2.3 26.08.2022: 0912 07.07.2023: 3.2

    VW Äpp auf div. Androids


    ID. Charger Connect (seit 30.12.20 läuft leise und ohne Probleme über LTE im Netz, seit 19.12.21 auf ID Charger Pro gepimpt)

  • Beim Einstecken einer Säge haut es max. die Sicherung vom Anlaufstrom. Beim Abziehen sollte wenig passieren da im Betrieb nicht so viel Strom gezogen wird insbesondere im Leerlauf.

    Das sollte nur ein Beispiel sein, um zu zeigen, dass bei CEE Dosen das Gleiche auftreten kann :)


    Hier nochmals etwas zum Thema:


    Der Typ 2-Standard sieht keine Verlängerung vor, diese wird sogar durch eine verkürzte Ausführung des Pilotkontakts (CP) konstruktionstechnisch unterbunden. Der Control-Pin ist so kurz ausgeführt, dass sich die beiden Enden auch beim vollständigen Zusammenführen von Stecker und Buchse nicht berühren. Kann über den CP keine Verbindung hergestellt werden, kann auch der Ladevorgang nicht gestartet werden. Technische “Tricks” oder “Tweaks”, diesen Sicherheitsmechanismus zu umgehen, sind mit großen Risiken verbunden.


    Nun verstehe ich auch den "Trick" mit der Kugelschreiberfeder auf Seite 1. :)


    Bedeutet wohl, dass das Verlängern definitiv nicht funktioniert, ausser mit einem grenzwertigen speziellem Verlängerungskabel....

  • Danke für die Erklärung,und genau deshalb sagte ich „bitte berichtigt mich wenn ich falsch liege“

    👍

    ID.5 Pro

    Mondsteingrau

    Interieur Style Platinum Grey

    Komfortpaket

    AHK

    21“ Narvik

    Bestellt Mitte Januar 22

    ULT KW22 hinfällig

    LT 09/22 hinfällig

    LT KW 42

    Keine FIN

    SWV 8

    FA Mosel

  • Philipp_ID3

    Hat den Titel des Themas von „Ladekabel velängern?“ zu „Ladekabel verlängern?“ geändert.

Jetzt mitmachen!

Drei Gründe dafür:
- Austausch mit anderen VW ID. Fahrern
- Alles zu Versicherung & Finanzierung
- Tipps zum Fahren & Laden

Registriere Dich kostenlos und nehme an unserer Community teil!