Hallo Foristi,
ich habe heute frei und vom Büro die Wärmebildkamera zu Hause
Bei einer Außentemperatur von ca. 13°C wurde der ID4 (PP, 77 kWh) mit 11 kW von 35 auf 80% geladen.
Kurz vor dem Ladeende habe ich noch ein paar Bilder aufgenommen.
Die Installation ist von 03/2022 und durchgehend mit 6mm² durchgeführt. Im Sicherungskasten sind 3x20A verbaut.
Die WB ist eine Easee Home, das Kabel von WB zum Auto ein 22 kW Kabel, d.h. für 32 A ausgelegt.
Sicherungskasten:
3x20A Sicherungsblock
Zähler
Easee + Kabel:
Stecker am Auto
Die Easee hat sich auf max. 28°C erwärmt und das scheint mir sogar noch der LED Treiber zu sein.
An den Steckern am Auto ist auch alles unauffällig.
Im Sicherungskasten hat sich die 3x20A Sicherung bei einem Strom von 3x16A aber auf 38°C erwärmt (im Keller Umgebungstemp. knapp 20°C). Soweit alles gut.
Würde ich aber mit der Easee 22kW laden - und das kann sie laut Datenblatt - dann würde es im Sicherungskasten etwas wärmer werden.
Da die Spannung konstant bleibt würde sich der Strom verdoppeln. Und da die Verlustleistung Pw = I²xR ist würde bei gleicher Installation 4 mal soviel Verlustleistung erzeugt.
Wahrscheinlich hat eine 3x32 Sicherung auch einen geringeren Innenwiderstand, so dass sich das wieder einpendelt.
Grüße, Schultes.